欢迎访问安卓范文网!

确保井下停送电安全技术措施有哪些?

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

确保井下停送电安全技术措施有哪些?

  因矿井地面配电房设备及线路改造,为了保证停送电工作安全进行,做到安全有保证,组织有次序,那么我们需要做好哪些方面的安全措施呢?注意事项有哪些?今天小编为大家带来了一些相关知识,下面我们一起来看看吧!

  安全措施:

  一、停送电时间安排及停电地点

  1.停电时间:2015 年 11 月 20 日09时至 2015 年 11 月 20 日 14 时,共停电 5 小时 0 分钟。

  2.停电地点: 1号和2号变压器

  二、安全措施:

  1.停送电作业必须编制本措施,由总工程师组织会审,经有关部门签字批准后方可实施。

  2.严格执行停送电工作制度。停送电前,由停送电申请单位办理井下停送电工作票。工作票内容主要包括停电申请单位、停电地点、停电时间、停电原因、停电影响范围、停电负责人,且必须经过通风、机电、安通科、调度、总工程师审批签字。

  3.停送电前必须由停电申请单位技术员组织所有参加作业人员学习《井下停送电安全技术措施》,不参加学习人员不得进行作业。

  4.严禁预约停送电。

  5.停送电前,施工负责人必须向调度室汇报,由调度室按停送电时间安排,经调度室协调并核实同意后方可进行停送电工作。

  6.停送电时,操作人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴,操作10KV及以上电压时还必须站在绝缘台上进行操作,并严格执行“谁停电、谁上锁、谁送电、谁解锁”制度,确保安全停电。

  7.停送电工作由专职变电工或值班电工操作,停电后应采用相应的电压等级的验电笔进行“验电”确认无电后,方可进行“放电”,放电十分钟后,悬挂接地线和工作警示牌,闭锁开关柜,且一人操作,一人监护,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

  8.移动电缆时要听从现场负责人统一指挥,不得出现不听指挥、不守纪律的情况。

  三、停电工作

  1.停电前,施工负责人必须向调度室电话申请停电,禁止带负荷断电。

  2.在停电作业过程中,必须做到“一人工作,一人监护”确保安全停电。

  3.必须设有专人联系停送电工作。

  4.停电操作人员必须由持有资格证的操作人员进行操作。

  5.停电前必须检查绝缘用具是否合格有效。

  6.停电时必须严格按操作票执行,严格执行倒闸操作制度。

  7.低压设备停电顺序为:

  戴好绝缘手套,穿好绝缘靴进行操作:断开分馈开关→断开总馈开关→悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

  8.停电后,应采用相应的电压等级的验电笔进行“验电”确认无电后,方可进行“放电”,放电十分钟后,“悬挂接地线”且开关柜闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

  四、送电工作

  1.送电前,施工负责人必须对检修工作全面的检查、检测,待验收合格后,电话请示调度室恢复送电工作。

  2.送电时,必须做到“一人监护,一人工作”确保安全送电。

  3.必须由持有资格证的专业变电工送电。

  4.送电前必须检查绝缘用具是否合格有效。

  5.送电时必须严格按操作规程执行。

  6.低压设备送电顺序为:

  戴好绝缘手套,穿好绝缘靴进行操作:摘下警示牌→合上总馈开关→合上分馈开关。

  7.高压设备送电顺序为: 戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,站在绝缘台上进行操作:摘下警示牌→合上断路器。

  8.送电后要注意观察各仪表有无异常,无异常后方可确认送电正常。

  9.送电正常后,施工负责人通知调度室,由调度室通知各个施工单位做好送电准备工作,经核实确认后,方可给各个施工单位送电。

  五、文明施工

  1.所有进入施工现场的的工作人员必须遵守现场的规章制度,严禁扰乱工作现场秩序。

  2.检修使用的工具、仪器、仪表及其它物品必须完好,指示准确,严禁乱扔乱放。

  3.检修结束后,做到施工现场文明卫生。

  4.送电完毕后,待供电运行正常30分钟后,方可离开工作现场。

  其他应严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》的相关规定。

  好了今天小编的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享