欢迎访问安卓范文网!

四采皮带巷防水闸门施工安全有什么注意事项?

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

四采皮带巷防水闸门施工安全有什么注意事项?

  根据矿生产安排,现在为锚网索喷永久支护状态,设计在2#横川以东60米附近开始施工15米的防水闸门工程,按先挑顶后扩帮,先浇注后注奖的顺序完成防水闸门工程。为保证此项工作安全顺利进行,那么我们需要做好哪些方面的安全措施呢?注意事项有哪些?今天小编为大家带来了一些相关知识,下面我们一起来看看吧!

  特定安全技术措施。

  一、工程概况

  该巷道现在为锚网索喷永久支护状态,现在设计在2#横川以东60米附近开始施工15米的防水闸门工程,按先挑顶后扩帮,先浇注后注奖的顺序完成防水闸门工程施工任务。

  二、施工方式

  先挑顶扩帮,后浇注,然后注奖。

  三、施工顺序

  1、挑顶扩帮----浇注,注奖

  2、挑顶扩帮:由西向东,逐段进行,每段1米。

  3、浇注注奖:(1)先两端后中间,先帮后顶。(2)由东向西,逐段进行,先帮后顶

  四、施工工艺

  1、挑顶扩帮工艺

  拆网——打眼——放炮——临支——锚网——出渣——喷奖封闭岩面

  2、浇注混凝土工艺

  支摸——浇注——振动——养护(待凝)——拆摸

  3、注桨工艺

  连接——检查压力——注奖——封口

  五、支护形式

  1、临时支护:带帽点柱,数量据现场情况定,每排不少于4根,

  2、永久支护:锚网索喷,最后浇注。

  六、施工技术要求

  1、施工前,生产科测量组必须在施工段两端给出中、腰线,(且距施工段两端各1米),以便指导施工。

  3、混凝土标号200﹟,配比为:1:2:3(水泥:沙子:石子)。

  4、按设计位置搁置穿墙管和注浆管。

  5、门与框组合好同时安装并与水平面成90°,左右宽度符合设计要求。

  6、注浆管两端伸出混凝土表面150MM,靠巷道端必须有丝扣或法兰以便注浆管连接。

  7、穿墙管两端均有法兰连接装置,以备急用。承压值25㎏/㎝2,管中部垂直焊扁铁一根(400MM)。

  8、穿墙管两端均伸出混凝土表面150MM。

  9、注浆工作需在浇注后7—10天内完成,注浆压力为设计压力的1.5倍。

  10、注浆前先清水试验泵出口压力,达到设计压力值时,方可进行注浆工作。

  11、起吊环用 22圆钢,环直径 100MM,预埋深度400MM。

  12、废旧锚杆截留长度小于浇注面100MM,作为浇注加强筋。

  13、重新挂网打锚杆进行支护。网用菱形金属网,帮部锚杆采用DN∮ 18×2000、顶部锚杆采用DN∮ 20×2200 锚索采用∮ 12.5MM钢绞索,索长5500MM,保证索有效长度达5000MM;(旧索重新锁紧,托梁紧贴岩面)按原索排间距补齐每排4根锚索,(不含旧索),药卷采用Z2350 锚杆:2节/根;锚索:3节/根。

  14、锚杆和索必须进行拉拔力试验,设计植为:锚杆4T/根;锚索8T/根。

  15、初喷滞后5M,复喷滞后10M,喷厚50MM

  七、运输方式

  出渣:皮带、溜子运输。

  运料:矿车、溜子倒运袋子装料到施工点。

  八、安全技术措施

  1、挑顶、扩帮安全技术措施:

  ⑴、施工前,生产科测量组必须送好中、腰线,并标明施工位置。

  ⑵、施工前,掘四队在开口外500MM处向外架设棚距1M梯形金属棚(2.4M)3架,作为开口加固支架,在距开口处1.5M处向里架设棚距1M梯形金属棚(2.4M)3架,每次交替前移一架,每架棚子6根撑木,分别为距梁爪500MM和距棚口1M、1.5M,撑木直径不小于∮50MM打平、打直,保证有力。

  ⑶、挑顶、扩帮、起底深度不大于该段设计值,每班根据所施工的断面,讲清参数和技术要求,作出放大样图,验收员现场作好记录,严格验收,监督到位。

  ⑷、根据现场挑、扩、起要求,确定合适的眼位和眼深。煤巷眼间距不大于600MM,岩巷眼间距不大于300MM。

  ⑸、眼深600—1000MM时,装药量:煤巷不大于100g,岩巷不大于200g,眼深大于1000MM时,煤巷不大于400g,岩巷不大于600g。

  ⑹、放炮时严格执行一炮三检和三人连锁放炮制度。

  ⑺、严格执行《煤矿安全规程》第315—342条的规定。放炮警戒距离:岩直巷120M,岩拐弯巷100M。

  ⑻、缆线、管路落地用半圆4寸钢管挡在受炮侧挖槽埋设上盖旧皮带和锯末袋子进行保护;保护长度20M。

  ⑼、扩、起保护位置帮底时,必须停电移开缆线、管路,且距放炮处有2M以上的安全距离,并按上述办法进行保护。

  ⑽、炮后要及时进行敲帮问顶工作,由当班工长指挥,一人监护安全,一人进行处理。

  ⑾、处理活矸危岩必须使用长柄工具。处理人员要站在支护完整的安全进行处理。

  ⑿、临时支护的点柱不小于∮16CM圆木或方木,垂直顶帮、均匀布置。柱帽规格:1000×250×50,并用柱鞋背紧,保证支护稳固有效,经当班工长检查后,合格时方可进行下一步工作。

  ⒀、顶帮达到设计值时,要及时进行锚网索支护,锚杆间距为800×800㎜,锚索排距同原巷道尺寸,间距按新宽度均匀布设。

  ⒁、采用人工装渣,溜子皮带运输出渣,块度不能大于300㎜,大块必须用大锤砸开,方可上溜。

  ⒂、严格执行,打眼工、放炮工、皮溜司机、人力装载工等各工种技术操作的规定。

  ⒃、喷浆封闭岩面时,严格执行锚喷支护工操作规程的规定,以及锚喷要求。

  ⒄、喷料配比为:水泥、沙子、米石 1:2:2 水灰比0.45,速凝剂4%。

  ⒅、喷浆分段进行,每段5米,先顶后帮,喷厚50㎜。

  2、浇注混凝土安全技术措施

  ⑴、按中腰线放线立模,清理杂物,冲洗岩帮。

  ⑵、按先帮后顶最后打底板的顺序进行立模浇注,碹胎固定模板,碹胎必须使用带腿碹胎且用拉杆有效连接。

  ⑶、模板接茬平整,碹板或模板下必须用小木楔进行调整,且略有间隙。

  ⑷、浇注帮部两侧同时进行,每次浇注高度不大于300㎜,并用振动棒捣实。

  ⑸、浇注后必须待凝48小时,方可拆模,严禁随打随拆。

  ⑹、混凝土必须进行不少于28天的养护,第一周每班2次,第二周每班1次,第三周每天2次,第四周每天1次。

  ⑺、养护采用静压水管接单头喷雾咀,进行喷雾养护,严禁用高压水冲洗养护。

  ⑻、浇注时,必须对注浆管出口进行简易封口遮挡,并留出注浆通路,防止堵塞,无法注浆。

  3、注浆安全技术措施

  ⑴、注浆前,先用尖钎或高压水通开注浆管,按管路连接方式有效连接注浆管,进行压力实验,只有注浆压力达到设计要求的1.5倍时,方可进行注浆工作。

  ⑵注浆配比为:水泥:沙子 1:2

  ⑶、注浆必须使壁后充填达到饱和时方可换孔注浆,并用专用堵头封口,

  九、其它方面安全技术措施

  1、各工种严格执行其技术操作规程规定

  2、必须及时执行矿生产科现场指导意见。

  3、必须及时清理模具卫生。

  4、生产、安检部门现场指导监督,共同搞好此项工作。

  5、及时作出放大样图,以便指导施工。

  6、严格执行《安规》有关规定,严格执行公司、矿有关安全文件规定。

  补:1、人工装渣必须站在安全地点,面对溜子,且掀头距溜子高度不小于400MM,防止大块或刮板顶住掀头造成事故。

  2、严格执行攉煤工技术操作规程的规定。

  3、浇注、打眼工作中,巷道高度达2.5M以上时,必须建立工作平台,办法是采用2寸钢管(皮带管)靠帮斜放,在适当位置(满足现场工作需要的高度)横置钢管并用双股8﹟铁丝捆紧,架板采用建筑用架板或木架板(规格:2000×250×50)密排,并用单股8﹟铁丝捆紧。

  4、在平台上工作时,不得站在距边0.5M以外,防止人员失足掉下平台。

  5、碹胎组装好后,用绳拉住顶部正中,每边三人以上进行立碹胎工作,立起后及时连接拉杆,保持稳定。

  6、拆碹胎工作顺序,先抽模板,取开拱腿连接,每边2人护住腿、拱,拱体下三人以上用长柄工具顶住碹拱缓慢下放,工长现场指挥并安排有经验的老工人专人监护安全。

  7、上长工字钢时,两人站在摸板上,两人站在下面,4人配合人工上梁,按设计位置摆放好。

  8、所有工作人员进入现场,必须进行敲帮问顶工作,发现问题及时处理。

  9、锚索外漏长度≦100MM,眼深≦5M。

  10、使用组合钻杆时,钻机与钻杆必须处于同一中心线上,防止伤人,严禁干打眼。

  11、钻机使用时,先轻钻50MMM,然后正常钻进到设计位置。

  12、风钻、液压钻、液压泵等严格按照操作规程进行操作。