造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施
配电变压器如果日常管理不到位,长期缺油运行,是很容易造成电路烧毁的。那么我们需要对配电变压器做哪些日常防范措施呢?又该怎么维护呢?今天小编为大家整理了一些相关的知识,下面我们一起来看看吧!
一、变压器烧毁的技术分析
(一)雷击烧毁:
1.10KV避雷器不合格,各供电营业所共有300多组伪劣氧化锌避雷器仍在运行。
2.没有对变压器低压侧避雷器进行周期检测,部分单位没有500V 摇表。
3.接地电阻不合格,造成雷击时残压过高。
4.部分老式变压器过压能力较差。
5.农村高、低压线路较长,且多在野外,而夏秋两季也正是感应雷和直击雷活动最频繁时期,当避雷器及接地引下线存在接触不良、截面过小等问题时,因雷电造成的过电压使变压器绝缘击穿而致烧毁。
(二)风灾、交通事故引起变压器低压侧短路烧毁:
1.变压器高压侧或者低压侧未装熔断器。
2.有的变压器虽然装了跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝丝或铜丝代替,或者规格选择不合理,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
3.集控箱内电操、空气开关或者接触器等不能正确动作。
二、变压器烧毁的运行管理分析
(一)周期检查:部分供电营业所没有对变压器台区的接地电阻定期进行检测。极少数变压器台区接地极接触不良,农电工没有及时发现或处理。
(二)过负荷运行:变压器绕组在95℃以下连续运行,可正常运行20年,如长时间超负荷运行,将使油温升高,致使绝缘材料老化,绝缘油劣化加快。而在夏秋季节高温大负荷期间,变压器时常超负荷运行,造成油温上升过快,加之有的变压器过负荷保护装置有缺陷,跌落熔断器和低压熔丝选用不合理,使熔丝发挥不了应有的保护作用,严重影响变压器使用寿命,甚至烧毁变压器。
(三)三相负荷不平衡:由于单相负荷的存在,往往使三相负荷不平衡,直接影响变压器的安全经济运行,如三相负荷不平衡,中性点就会发生位移,影响客户的正常用电,甚至有可能烧毁客户的家用电器,并使线路损耗增大,情况严重的可能烧毁变压器。
(四)渗油、漏油现象:因变压器的渗、漏油造成油面下降,当油面下降到变压器上壳以下时,油和空气的接触面积增加,容易氧化变质,吸收空气中的水份,致使油的耐压强度降低,破坏绕组的绝缘性能。缺油严重时,使变压器导电部位对地或相与相之间的绝缘降低,造成相间或对地击空放电,继续使用时(特别数负荷时)会使油温急剧上升,缩短变压器使用寿命甚至烧毁变压器。
(五)瓷套管的脏污、损伤:因农村变压器的工作环境较差,瓷套管易脏污,如不及时清理,虽然不会很快使整体绝缘层发生贯穿性击穿,但在夏秋潮湿季节时,可使套管表面闪络,影响安全供电,而且污物吸收水分后导电性提高,容易引起表面放电,使套管泄漏电流增加而发热,最后导致套管绝缘击穿。
三、防范措施建议
(一)加强变压器负荷控制。在用电高峰期,为避免变压器严重过负荷而被烧毁,必须经常性地检测变压器低压侧电流,特别是在高温大负荷期间更应该勤查勤看,不能使变压器长时间过负荷运行,必要时应考虑对变压器增容。
(二)严格选用熔断器熔丝。应按有关规定正确选用高、低压侧熔断器熔丝,严禁用铝丝或铜丝代替。
(三)保证变压器三相负荷平衡。应适时调整变压器负荷,尽量使变压器三相负荷平衡,并使高、低压接线端子接触良好,保证变压器出口处的三相电流不平衡度小于10%。
(四)密切关注变压器油位、油色及运行声响。对渗、漏油的变压器要采取相应措施,并经常查看油色是否正常,油位是否在油标的1/4至3/4范围内,油面低了要及时加油。在用电高峰期,应注意变压器的运行声音,根据声响判定变压器运行正常与否。
(五)定期清扫变压器瓷套管表面污垢。应及时检查清扫瓷套管积污,更换破损的瓷套管,避免瓷套管闪络漏电造成变压器烧毁。
(六)正确安装合格的避雷器。在新建时,应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。同时要保证避雷器及接地引下线接触良好,接地电阻符合要求。
(七)强化培训和考核。应加强对农电工有关变压器运行维护知识的培训,同时制订变压器管理办法,规定对损毁的变压器按损毁原因不同对有关人员进行责任追究和考核。
(八)完善变压器基础管理工作。应对变压器按型号、出厂时间等认真进行统计归档,坚持变压器异动管理,随时监控农网电力设备运行状况。
好了今天小编的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!