欢迎访问安卓范文网!

拆卸煤场刮板输送机需要怎么做?注意事项有哪些?

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

拆卸煤场刮板输送机需要怎么做?注意事项有哪些?

  根据矿井目前的运输现状,西井煤场的40Kw刮板输送机已经无法满足矿井的运输任务,为充分利用设备、规划西井煤场用地,经研究决定拆除此刮板输送机,那么我们为了确保施工安全该怎么做才好呢?又需要准备哪些安全措施呢?今天小编为大家带来了一些相关知识,下面我们一起来看看吧!

  一、工程概况:

  根据矿井目前的运输现状,西井煤场的40Kw刮板输送机已经无法满足矿井的运输任务,为充分利用设备、规划西井煤场用地,经领导研究决定拆除此刮板输送机,为确保施工安全,特制定安全技术措施如下:

  二、领导组织:

  施工负责人: 王 超

  技术负责人: 徐可群、张吉福

  现场施工负责人: 刘明泉、潘福生

  施工人员: 机电大班人员

  三、拆卸程序:

  拆除的整体顺序:由上往下、由上坡到中段到下段。具体如下:

  施工前的准备工作:

  将施工时使用的氧气、乙炔、锤头、钎子、扳手、绳套、倒链、保险带等工具按施工程序依次运至施工现场。

  拆除刮板机斜廊的彩钢瓦和彩钢瓦管架。

  在刮板机星轮处将刮板机链条拆开,点动开启刮板机(正转),利用电动机正转将链条、刮板全部运至刮板机机头下;若中途卡住,刮板机启动器停电闭锁、挂牌后,采取分段拆除的方式解体链条、刮板。

  4、在地面低压配电室GGD4#柜拆除刮板输送机电源,并将电缆撤除。

  5、拆除刮板机机头,用16T吊车将机头吊下,并放置在指定位置。

  6、用气割将中部槽与9m长的工字钢的焊接点割开。

  7、用直径15.5mm、长3m的钢丝绳做好绳套,将解体的中部槽逐个捆绑,利用吊车逐个吊下。

  8、用直径15.5mm、长6m的钢丝绳做好绳套捆绑9m长的工字钢,利用吊车逐个吊下。

  9、用气割将架体拆除。

  10、施工结束。

  四:安全技术措施:

  1、组织所有参加施工人员学习并掌握本措施内容,并按此措施严格执行,签字认可后方可进行施工。

  2、施工前要将施工所需要的工、器具准备齐全,以免影响施工进度。

  3、现场施工负责人必须在施工现场检查和监督各项安全措施的落实情况,以便及时制止不安全行为。

  4、所有施工人员严禁脱岗,参加施工前不得饮酒和其他有碍施工的行为,保持精神饱满,工作人员必须戴安全帽,着工作服,凡登高人员必须携带安全带进行工作。

  5、施工前,必须由施工负责人对施工所需的工器具和保安用具进行安全检查,合格后方可使用。

  6、在施工的整个过程中施工负责人必须派专职人员看守,确保施工范围下方无人且在施工过程中严禁任何人进入施工地点,方可进行施工。

  7、施工前施工人员先清理机头台上的矸石等,防止施工施工时滑下,影响施工人员安全。

  8、吊车在使用时必须在吊车起重臂所能影响到的范围内挂线管理,并派专人看护,起重时起重臂下5m以内严禁站人,确保施工安全。

  9、拆除彩钢瓦时(尽量保持其完好,不能破坏性拆除),施工人员在架体内利用长1.5m的钎子直接将彩钢瓦拆下、落地即可。

  10、施工人员在施工时一定要注意施工工具所能影响的范围,以免对其他施工人员造成人身伤害,且要注意防滑和施工地点的现场情况,严禁使用蛮力或蛮干,出现脚踩空地或用力过大钎子穿过彩钢瓦人体站立不稳等情况,造成人身伤害等情况发生。

  11、利用电机正转拆除链条和刮板前,施工负责人必须疏散架体内的施工人员,确保中部槽内无人,并派专人在机头、机尾进行看护。

  12、拆除链条、刮板前,由专职电工张福厚将启动器内部的远控按钮改为近控,试验刮板机的正反转,由机修班长郑兴华组织人员在机头星轮处将连接链条的螺栓拆除,点动启动启动器(刮板机正转方向)将刮板、链条运至机头;若在刮板、链条中途卡住,立即停止设备运行采用分段拆除的方式把链条、刮板解体,用吊车吊中部槽时,一起拆除。

  13、在刮板、链条拆除或解体后由郑兴华组织人员安装氧气、乙炔线(氧气乙炔间距大于5m,距架体3m以外)并将各仪表的压力调试正常后(气割的专项措施附后)指定专人将中部槽、工字钢、架体之间的焊缝割开,使用气割的专职人员坐在需施工地点的中部槽上,安全带系在彩钢瓦的顶梁上方,已确保施工时的人身安全。

  14、在焊缝割开之后,使用气割的专职人员蹲在中部槽内按先割彩钢瓦顶梁后割立柱的顺序进行施工,施工时必须安排专人配合,防止在顶梁、立柱在割开后砸到施工人员,割下的管件(全部都是1.5寸钢管)先集中放在中部槽内,数量不得超过中部槽上平面,集中捆绑然后用吊车吊下。

  15、焊缝割开之后,施工负责人通知地面变电所值班员在低压配电室GGD4#柜将控制煤场刮板机的断路器断开,断开后悬挂“有人工作,禁止合闸”牌并通知张福厚,张福厚接到停电通知后先观察启动器的显示屏,显示屏断电后再进行拆盖,然后对启动器各接线柱进行验电、放电,待确认无电压后拆除启动器的进、出线。

  16、停送电经培训合格的值班员进行操作;操作时,必须执行“一人操作,一人监护”的监护制度;操作时,操作人员必须佩戴合格的安全防护用具,操作完毕后,应进行复查,并执行挂牌制度。

  17、验放电时,应使用经检验合格的验放电专用工具,并佩戴保安用具进行操作。

  18、停电后检修设备、线路前要对设备进行验电、放电,线路经过验电确认无电压后,方可进行工作。

  19、启动器的电缆拆除之后,由郑兴华组织人员解体刮板机机头,拆除机头与过渡槽的连接螺栓,然后用直径15.5mm,长6m的绳套、16T吊车配合把机头、备用电机、启动器、过渡槽分别吊至指定地点,吊装时绳套与设备连接必须牢固可靠,连接好后人员全部撤下,严禁任何人在架体内;在地面施工人员严禁站在吊车的起重臂下,待设备放稳后再去拆除钢丝绳。

  20、机头设备吊下后,施工人员逐个分解中部槽(中部槽之间空隙20cm,方便穿绳套即可),施工时施工人员站在靠机尾侧的中部槽上,用钎子进行分解,分解速度不宜过快、两端的间距要均匀,防止中部槽落入工字钢空隙内,直接落下损坏设备或伤人。

  21、中部槽分解以后,用2根直径15.5mm,长3m的绳套挂在中部槽的四角的“耳朵”上用吊车逐个吊下,确保中部槽在吊运过程中平稳。挂钢丝绳的施工人员必须站在机尾侧的中部槽上进行施工,待中部槽稍一受力便立即躲开,防止中部槽受力不均掉落或钢丝绳滑落伤人,同时施工负责人必须在施工前通知吊车司机控制吊运速度密切关注吊车运行和施工人员及设备的吊挂情况,配合默契,确保施工安全顺利进行。

  22、在靠机头侧的工字钢吊下两节后,用直径15.5mm,长6m的绳套将工字钢捆绑住,在剩一节中部槽时再用直径15.5mm,长6m的绳套将工字钢捆绑住,在第二节工字钢上的第一节中部槽吊下后,把上一节工字钢吊下,直至施工结束。

  23、工字钢、刮板机全部吊下后,由郑兴华组织人员用气割将架体的立柱和立柱之间的连接管件割除:按先割除连接管件(由上往下)、后割立柱的顺序进行解体。施工时施工人员持8m的梯子,下方派2名施工人员扶住梯子,保证施工人员在梯子上施工时的稳固性;割连接管件时必须确保逐个割除,使管件尽量减小到最小;割立柱时,施工负责人必须先派人持8m梯子在管子上方2m左右捆上棕绳,然后把棕绳挂到吊车吊钩上,用吊车牵引,确保钢管在截割时竖直,保证施工人员的人身安全,同时施工人员应根据截割面积密切观察钢管的站立情况,发现异常立即停止截割,另外施工负责人应派专人配合观察,确保施工顺利进行。

  五、使用气割时还应注意以下事项:

  ①.搬运氧气、乙炔瓶时要注意轻搬轻放,注意防止把瓶口碰坏。

  ②.氧气瓶与乙炔瓶之间必须保持5米以上的安全距离。

  ③.氧气瓶上不允许有油脂,同时不准用戴着有油的手套去接触氧气瓶及乙炔瓶。

  ④.禁止将氧气瓶或乙炔瓶放在靠近火或热源10米以内的地方。

  ⑤.压力调节器的压力表不正常,无铅封或安全阀不可靠时禁止使用。

  ⑥.点火之前,必须进行检查,严禁使用不合格的割枪。

  ⑦.点着的割炬不准离开手,当发生回火时,应立即关闭乙炔阀或液化气阀,然后再关氧气阀。

  ⑧、工作完毕,应用水喷洒对焊接溶液进行降温,并留专人留守观察,待焊接溶液完全被扑灭、无温度后方可离开。

  24、本措施未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《电气焊工安全技术操作规程》的有关规定执行。

  好了今天小编的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!

相关文章:

1.煤矿工作安全基础知识培训试题

2.煤矿工人工作总结心得

3.煤矿工作人员安全知识培训题

4.煤矿工作工人个人简历范文

5.煤矿工作简历范文

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享