欢迎访问安卓范文网!

甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停、送电安全措施有哪些?

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停、送电安全措施有哪些?

  为保障甲烷超限断电闭锁及风电闭锁功能试验正常进行,并保证试验后的停、送电安全。那么,我们需要做好哪些安全措施呢?又有什么注意事项呢?今天小编为大家带来了一些相关知识,下面我们一起来看看吧!

  甲烷超限断电闭锁

  (一)对测试人员的要求:

  1、测试人员必须熟悉掌握煤矿安全监控设备的结构性能,工作原理和接线方法。

  2、测试人员必须经过相关部门安全技术培训,并考试合格取得监测监控安全资格证书后方可执证上岗作业。

  3、测试人员必须严格按照《煤矿安全监控系统及测试仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)有关规定操作。

  4、下井前,测试人员要准备好所需要的工器具,备用甲烷传感器等。

  (二)测试过程

  1、瓦斯电功能测试,要提前由地面监控中心站值班人员填写瓦斯电闭锁测试申请表传至上一级网络监控中心。测试人员在现场进行瓦斯电闭锁前,要先通知地面监控中心站及调度指挥中心,待同意后,再在试验前和施工现场负责人和电钳工,瓦斯检查工、安监员结合,如果断电功能测试涉及到变电所停送电的,必须和变电所值班电钳工结合,征得对方同意并做好准备后方可进行,严禁私自进行甲烷超限断电功能测试工作。

  2、对甲烷超限断电功能测试工作施工单位应积极配合,如有特殊原因(如工作面馈电开关故障)当天不能做断电功能测试的,必须第二天补做。

  3、测试员在做甲烷超限断电功能测试前必须向监控信息中心机房值班人员汇报,以便值班人员通过机房监控主机添加“调校”二字并随时观察现场断电测试情况。

  4、在测试时甲烷超限断电功能测试时,必须保证馈电有电。且测试人员在取下甲烷传感器前要在传感器吊挂位置悬挂一台便携式甲烷自动检测报警仪,以便对瓦斯气体进行连续检测。在测试时,要注意观察甲烷传感器瓦斯数值变化和机电设备的断电情况。

  5、甲烷超限断电功能测试后,如测试结果正常(在甲烷超限情况下断电范围内的机电设备能够正常断电),测试人员应向监控机房值班人员汇报,询问该传感器的监测数据曲线在对应时刻是否已显示出断电测试时特有的“瞬间尖峰”。如没有显示(则甲烷传感器超限时间较短),需重新按要求再测试一次,直至显示“瞬间尖峰”。

  6、甲烷超限断电功能测试结束后,测试人员应将甲烷传感器按照标准要求吊挂好,如现场瓦斯浓度不超过传感器的报警值,通知施工单位电钳工(变电所值班电工)及时恢复供电工作。

  7、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工(变电所值班人员)结合,查明不能断电的原因进行处理,确保闭锁正常可靠,并在次进行试验。

  8、甲烷传感器调校和甲烷超限断电功能测试结束,测试人员升井后,应及时并认真填写《甲烷传感器调校和甲烷超限断电功能测试记录》。

  二、风电闭锁

  (一)对测试人员的要求:

  1、测试人员必须熟悉掌握局部通风机的结构性能和工作原理。

  2、测试人员必须经过相关部门安全技术培训,并考试合格取得局扇司机安全资格证书后方可执证上岗作业。

  3、测试人员必须严格按照《煤矿安全规程》等有关规定操作。

  (二)测试过程

  1、风电闭锁测试前要确定测试的工作面供电系统正常、供风系统正常。

  2、测试前由瓦斯检查工向调度指挥中心汇报所在工作面情况,瓦斯浓度和二氧化碳浓度。

  3、经调度指挥中心允许后才能进行测试,测试时由瓦斯员现场检查工作面瓦斯浓度,有电钳工进行风机闭锁测试操作,监控维护员检测断电闭锁情况。

  4、测试时,主用局扇停止运行后,备用局扇应立即运行,如闭锁造成工作面停风时,应立即将工作面所有人员撤出,闭锁工作面动力开关,停风十分钟以上,制定专项措施进行排放瓦斯。

  5、测试完成后,与地面监控中心站值班核实闭锁测试情况。

  6、 风电闭锁功能测试安排在每天矿井生产检修期间(9:00——11:00)进行,以不影响掘进工作面正常生产作业为原则。

  三、甲烷超限断电闭锁及风电闭锁功能试验停、送电制度

  1、在进行甲烷超限断电闭锁功能试验时,试验现场的施工单位不得进行与供电有关的一切活动。

  2、所有甲烷传感器的甲烷超限断电闭锁功能试验都必须保证馈电开关为“有电”状态,断电后现场电工必须及时送电,试验后,试验人员必须经过地面监控中心确认合格后方可通知已经试验完毕,否则试验人员和现场电工不准离开送电位置。

  3、在进行风电闭锁功能试验前,必须保证馈电开关为“有电”状态。

  四、甲烷超限断电闭锁、风电闭锁功能测试及停、送电安全技术措施

  1、测试人员下井时必须按规定携带便携式甲烷自动检测报警仪。

  2、测试人员在巷道内行走及穿越皮带时,要严格遵守相关安全规章制度。

  3、在皮带上方作业时,测试人员应事先与皮带司机联系好,把皮带机开关闭锁并悬挂有人作业牌板。测试结束后,应及时恢复正常供电,并通知皮带司机。

  4、测试前,测试人员要仔细检查周围巷道的支护情况,确认安全后方可进行测试工作。

  5、在工作过程中,如甲烷传感器悬挂位置较高、巷道坡度较大时,施工单位应安排人员积极配合测试人员,以保证人员的安全。

  6、在测试工作地点如发现甲烷传感器吊挂位置不符合规定要求、传感器积尘多或监控、通讯电缆不符合标准,测试人员应与跟班电工进行整改。

  7、对监控系统设备故障的工作面,必须及时切断工作面闭锁范围内的全部非本质安全型电气设备的电源,撤出工作面内所有人员,汇报矿调度指挥中心。通风区监测工及时采取措施进行处理,处理完毕后,再进行一次功能闭锁测试,确认正常后,汇报矿调度指挥中心,经调度指挥中心核实后,方可恢复供电,安排作业人员进行作业。

  8.风电闭锁功能试验时,局部通风机停风后的应急措施:

  (1)掘工作面局部通风机停止运转时:

  ①现场瓦斯检查工要及时汇报矿调度指挥中心、通风调度,矿调度指挥中心及时向矿值班人员并通知相关单位。瓦斯检查工、安监员及跟班负责将掘进工作面工作人员撤出到进风流中,由瓦斯检查工负责在停风巷道口设置栅栏和警标,以防人员误入。安监员在栅栏处警戒,禁止人员进入。

  ②矿调度指挥中心接到汇报后负责通知井下电工迅速查明停风原因,并及时排除故障。

  (2)局部通风机恢复运转时:

  ①瓦斯检查工要检查局部通风机及其开关附近10m范围内的瓦斯浓度,瓦斯浓度在0.5%以下时,经瓦斯检查工同意由现场电工开启局部通风机。

  ②瓦斯检查工要检查停风区域内的瓦斯、二氧化碳浓度,证实停风区域中瓦斯浓度不超过1%或二氧化碳浓度不超过1.5%时,方可人工开启局部通风机,恢复正常通风。若停风区域瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1,5%时,执行“瓦斯排放管理制度”的规定。

  ③临时停电停风恢复正常后,瓦斯检查工要及时向通风区、矿调度指挥中心汇报。

  好了今天小编的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!



相关文章:

1.确保井下停送电安全技术措施有哪些?

2.反风演习停送电安全工作注意事项以及安全措施有哪些?

3.综放工作面试生产安全技术措施有哪些?

4.矿井喷浆安全技术措施有哪些?

5.工作面胶带输送机运料安全技术措施有哪些?

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享